ne wir schauen im PLC Monitor nach, da wird schon kein Ausgang 2 oder 3 als 1 angezeigt,.. da brauch ich dann garnicht mit dem Multimeter ran wenn die Steuerung schon garnicht vor hat den Ausgang auf 1 zu setzen,..
Störstellenmelder zeigt klarerweise 88 an, da bei drücken der Hydrauliktaste der SSM auf reset geht,.. sonst steht nur 27 an (notaus )
Eingang 4 kommt im PLC an sobald man die Hydrauliktaste drückt (soweit ich mich erinnern kann, was nach nach 3h des rumprobierens auch mal Gedanklich herausfordernd wird)
N0 habe ich nicht gecheckt - aber es wird nur eine Zeile Inputs und eine Zeile Outputs angezeigt, also gehe ich davon aus dass auch das stimmt,..
Bei mehr definierten I/O Karten sind auch mehrere Zeilen im PLC Monitor zu sehen
N80 steht definitiv auf 0
jap - ich sags auch... SCHWIERIG...
hab ich das auch richtig verstanden, die Steuerung benötigt nur das Eingangssignal 4 um die Ausgänge 2 und 3 freizuschalten oder? und das hatten wir...
ich habe die Konstanten nicht gesehen,.. nur dass beim öffnen von zumindest keine Konstante mit (INCORRECT) dabei ist, da es ja sonst sofort beim öffnen des oder umschalten des Konstantenschalters in die INCORRECT springen würde...