Beiträge von tom

    Hallo,

    bei meiner MH600E geht die (rechte, kleinere) Tür schwer auf und zu; das nervt. Säubern brachte bislang nichts.


    Ausbauen geht leider auf die schnelle auch nicht, da man bei meiner Maschine nicht von aussen an die Rundführungsschrauben hinkommt.


    Zur Erklärung:

    Bei den meisten Maho's die ich kenne ist vorne unter der Kabine ein Behälter in welchen das Kühlwasser reinfliesst.

    Dieser Kühlwasserbehälter ist dann mit zwei Schläuchen mit dem hinteren Pumpenbehälter verbunden.

    Bei meiner Maschine ist das aber leider nicht so!


    Bei mir ist die komplette Wanne offensichtlich mit der Maschine verschraubt!

    Infobild.png


    Meine Frage ist jetzt:

    a) Wie kann ich die Rundführungen der Tür (en) ausbauen?

    b) Muss ich dafür evtl. die komplette Kühlwanne abschrauben?

    c) Falls ja - wo ist die überall festgeschraubt? (Ganz hinten unten sind links und rechts je zwei Schrauben. Was muss noch abgeschraubt werden)

    d) Ich hoffe ich kann die Führungen dann einfach reinigen. Aber gibt es hier auch billigen Ersatz?

    e) Sind es eigentlich Kugelführungen oder Gleitführungen?


    Vorab schon mal Besten Dank für Eure Antworten!

    Hallo,

    Besten Dank für die Rückinfo's.


    Dann werde ich mich mal mit dem Y-Indramaten beschäftigen müssen...


    P.S. Vor kurzem getestet:

    Nach dem Hochfahren: Fehlercode 57.

    Tür auf - Tür zu.

    Fehlercode - Reset.

    Ergebnis: Immer noch Fehlercode 57.

    Hallo,

    bei der Maschine wurde nachträglich ein Schutztürwächter der Fa. Pilz eingebaut. Das könnte eventuell den Fehlercode 57 erklären. Ich werde mal testen, ob sich nach dem Öffnen und Schließen der Tür der Code verändert.


    Primär geht es mir aber um die LED's bei den Indramaten.

    Weisen diese auf einen Fehler eines Indramaten hin?

    Welche LED's sollten nach dem Umlegen des Hauptschalters brennen und welche nicht? Was ist da normal?


    Müsste bei der Y-Achse ebenfalls die LED bei +24V+15V leuchten?

    Müsste bei allen Indramaten die LED Power leuchten?


    Soweit ich weis bedeutet:

    +24V+15V: Die Steuerspannung

    BLC1, BLC2 und BLC3: Rotorpositionssignale - bei Stillstand dürfen eine oder maximal zwei leuchten.

    Tacho: Tachosignal des Motors

    Power: Die Leistungsspannung

    Bb: Betriebsbereit

    Rf: Reglerfreigabe

    TS: Temperaturstörung

    BS: Kurzschluss, Erdschluss etc.


    Wo sind die Indramat Spezialisten?

    Hallo,

    meine MH600E mit Rundtisch startet nicht mehr. Wenn ich den Startknopf drücke passiert gar nix.


    Ein Elektriker hat sich die Sache schon mal angeschaut und der ist der Meinung, dass es an den Indramten liegt.

    (Die geben irgendwie kein Freigabesignal oder so raus.)


    Meine Indramten sind die folgenden und es brennen nach dem Einschalten folgendes LED's: (Anordnung im Maschinenschrank von links oben nach rechts unten)


    1x TDM 3.2-020-300-W0 (Z-Achse)

    +24V+15V Leuchtet

    BLC1 Leuchtet

    BLC2 aus

    BLC3 aus

    Tacho Leuchtet

    PWR aus

    RF aus

    Bb aus

    TS aus

    BS aus



    1x TDM 3.2-020-300-W0 (X-Achse)

    +24V+15V Leuchtet

    BLC1 aus

    BLC2 aus

    BLC3 Leuchtet

    Tacho Leuchtet

    PWR aus

    RF aus

    Bb Blinkt

    TS aus

    BS aus



    1x TDM 1.2-030-300-W1-220 (Y-Achse)

    +24V+15V aus

    BLC1 Leuchtet

    BLC2 Leuchtet

    BLC3 aus

    Tacho Leuchtet

    PWR aus

    RF Leuchtet

    Bb aus

    TS aus

    BS aus



    1x KDV 2.2-100-220/300-220V (Versorgung)

    Bleeder Overload / Bleeder Überlast aus

    Earth Con / Erdschluss aus

    Aux Volt / Hilfsspannung Leuchtet

    Power ok / Leistung ok aus



    1x KDA 3.2-100-3-AOS-W1 (Spindelantrieb)

    Ready aus

    Fault aus

    Display NO POWER



    1x TDM 3.2-020-300-W0 (B-Achse)

    +24V+15V Leuchtet

    BLC1 aus

    BLC2 aus

    BLC3 Leuchtet

    Tacho Leuchtet

    PWR aus

    RF aus

    Bb aus

    TS aus

    BS aus



    Das Display beim Hauptschalter zeigt die Fehlermeldung: 57.


    Wer kann mir sagen welcher Indramt der defekte ist? (Oder sind eventuell auch mehrere kaputt?)


    Danke schon mal im voraus!


    P.S.

    Bei Hochfahren der Maschine werden im Bildschirm keine Probleme angezeigt.

    Die Maschinenkonstanten passen auch.