Alles anzeigenParameter:
N771 C0
N772 C1
N773 C3
N775 C1
N776 C4800
N777 C4800
CIMCO Einstellungen:COM-Port 7
Baud-Rate 4800
Paritätsbit Gerade
Datenbits 7
Stopbits 1
Flusskontrolle Hardware
Die unendliche V24-Geschichte.
Wenn Deine Angabe zum Softwarestand stimmt, dann passen die Einstellungen nicht zusammen!
Bei CNC432 V400 gilt folgende Beschreibung:
N771 C0 Ein-, Ausgabecode 0=ASCII, 1=ISO, 2=EIA, 3=5-Spurcode hier muss C1 stehen!
N772 C1 Hardware- oder Softwareprotokoll 1=RTS/CTS (Hardware), 3=Xon/Xoff (Software)
N773 C3 Nachgesendete Zeichen, Standardwert ist hier C30
N775 C1 Anzahl der Stopbits 0=1 Stopbit, 1=2 Stopbits hier muss C0 stehen
N776 C4800 baudrate auslesen
N777 C4800 baudrate einlesen
Wenn Du die Werte in N771, N773 und N775 änderst, passen die Einstellungen zusammen.
Die Kabelbelegung ist nicht korrekt:
Vorausgesetzt, dass Du das Kabel direkt an der CNC angeschlossen hast muss die Belegung verändert werden.
Pinout Übertragungskabel
( In der Machine angeschlossen):
DCD 1-8 1-6
RXD 2-3
TXD 3-2
DTR 4-10 4-20
GND 5-7
DSR 6-6
RTS 7-4
CTS 8-5
nicht belegen! 9-22 9 nicht belegen
Falls das immer noch nicht funktioniert, stell das System auf Xon/Xoff um. Es gibt im Forum schon viele Beiträge dazu.