Hallo,
Weiß jemand von euch zufällig ob und wie man Messsystemkarten adressieren kann? Oder ist das durch die Nummer auf dem Busstecker definiert?
Danke
Und euch allen ein schönes Osterfest!
Hallo,
Weiß jemand von euch zufällig ob und wie man Messsystemkarten adressieren kann? Oder ist das durch die Nummer auf dem Busstecker definiert?
Danke
Und euch allen ein schönes Osterfest!
Es gibt sehr viele Varianten von Messsystemkarten. LM/LM, LM/RM, LS/LS, LS/RM, RM, RM/RM
Wenn ich micht nicht irre, mussten die Karten bei der 432/9 im korrekten Slot eingeschoben sein.
Beim Philips-Messsystem - nur Linearachsen - kommen die LM oder LS-Karten zum Einsatz.
Beit Rotationsachsen oder Spindelgeber immer RM-Karten mit einem TTL-Rechtecksignal.
Bei Maschinen mit Heidenhainmesssystemen 11µA wurde eine EXE-Platine in das Rack eingesetzt, die mit dem gewandelten TTL-Signal immer auf die RM-Karten gehen.
Da die RM/RM-Karten identisch sind, müssen sie adressiert werden. Das erfolgt am Jumper W14, der oberhalb des Bussteckers liegt. Ähnlich wie bei den I/O-Karten. Jumper auf Pinpaar 1 entspricht der ersten Karte für X- und Y-Achse.
Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!